Где можно кастомизировать css для слайдера? ну то есть поставить свои классы, например, хотелось бы делать карусель на высоту (всего окно браузера(100vh) — высота_навбара)
Не пойму, а чем принципиально лучше загружать файл сначала в реквизит формы, а не сразу в объект? Допустим, объектом будет запись регистра сведений, или некий справочник Файлы…
Спасибо, Дмитрий! Вы делаете чудеса. Мне очень нравятся ваши уроки, все доступно, доходчиво, ясно и по делу. Снимите, пожалуйста, видео про то, что нужно знать для верстки сайтов для начинающих; какие программы нужны и для каких конкретных технических целей. Помимо Фотошопа (макета сайта) и Brackets (html и css), что нужно уметь делать для создания современных, красивых и функциональных сайтов? Спасибо за ваш канал и ваше профессиональное мнение.
Про аксонаметрию это все пустое. за 15 лет практике пару раз делал. А новый спдс вообще разрешил изометрию давать 6.2.1 Схемы систем и узлы схем выполняют в аксонометрической косоугольной фронтальной изометрической проекции в масштабах по таблице 3. Допускается выполнять схемы в прямоугольной изометрической проекции по ГОСТ 2.317. Без расчетов хотя бы по скорости и автоматическим перестроением фитингов вообще не дело. BIm это информация. Где информация по элементам кроме как модель, масса и производитель? Подразумевается что монтажник пришел на объект с моделью и видит какой расход, скорость, настройка клапана. Здесь этого нет. Даже если я я посчитаю в сторонней программе все эти значения, то в какие поля мне их вбивать? Марки которые не определяют тип объекта… Ну да, ну да… И вместо расхода воздуха длина воздуховода… У меня конечно есть вопросы в марках revit. но там это в принципе решаемо. Вы же понимаете, что вас будут сравнивать в основном с Revit. Люди которые палками в акаде чертят даже не будут это видео смотреть. А проиходят патриоты которым интересно что же в Российской сфере бим происходит. А происходит недобим с кучей ручной работы и непонятным оформлением. Раз уж так топите за ГОСТ, то кроме аксонаметрии еще гляньте на 6.2.8 На схемах систем вентиляции и кондиционирования наносят и указывают:
— воздуховоды, их диаметры (сечения) и количество проходящего воздуха (), в кубических метрах в час Рассказываете, что прошли экспертизу. С длинами вместо расходов? Да грош цена такому эксперту кто это пропустил.
Непонятно откуда на схеме взялся расход. И почему нельзя настроить общую спецификацию с фильтрацией по системам. Почему при установке марки ее нельзя переместить сразу в нужное место
( Хотя обновлять не надо. )
6.2.1 Схемы систем и узлы схем выполняют в аксонометрической косоугольной фронтальной изометрической проекции в масштабах по таблице 3. Допускается выполнять схемы в прямоугольной изометрической проекции по ГОСТ 2.317.
Без расчетов хотя бы по скорости и автоматическим перестроением фитингов вообще не дело.
BIm это информация. Где информация по элементам кроме как модель, масса и производитель? Подразумевается что монтажник пришел на объект с моделью и видит какой расход, скорость, настройка клапана. Здесь этого нет. Даже если я я посчитаю в сторонней программе все эти значения, то в какие поля мне их вбивать?
Марки которые не определяют тип объекта… Ну да, ну да… И вместо расхода воздуха длина воздуховода…
У меня конечно есть вопросы в марках revit. но там это в принципе решаемо.
Вы же понимаете, что вас будут сравнивать в основном с Revit. Люди которые палками в акаде чертят даже не будут это видео смотреть. А проиходят патриоты которым интересно что же в Российской сфере бим происходит. А происходит недобим с кучей ручной работы и непонятным оформлением. Раз уж так топите за ГОСТ, то кроме аксонаметрии еще гляньте на 6.2.8 На схемах систем вентиляции и кондиционирования наносят и указывают:
— воздуховоды, их диаметры (сечения) и количество проходящего воздуха (), в кубических метрах в час
Рассказываете, что прошли экспертизу. С длинами вместо расходов? Да грош цена такому эксперту кто это пропустил.